Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прерывистое отопление
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Firenze
Необходима консультация по данному вопросу, если кто сталкивался с данной проблемой, прошу помоч...нужно для работы над магисторской...заранее спасибо...naf_naf85@mail.ru или icq 3263 63166... biggrin.gif
tiptop
На тему регулирования пропусками отопления были статьи В.Ф. Гершковича в журнале “Новости теплоснабжения”.
Гость_Пырков
http://www.danfoss.com/Ukraine/NewsAndEven...KIARM+story.htm

Надеюсь Вам пригодится эта информация о регулировании пропусками и о реальном эфекте (увеличение в 3,9 раза теплопотреблении по сравнению с позиционным регулированием). Кстати, В.Ф.Гершкович пропагандирует соленоидные клапаны КИАРМ. Кроме того не забудьте, что в СНиПе тепловые сети запрещено применять запорную арматуру в качестве регулирующей. Соленоидные клапаны по ГОСТ 24856-81 по определению относят к запорной арматуре.
С уважением, Пырков В.В.
LordN
т.е. вы хотите сказать, что то, что делается посвеместно, а именно - запирают шаровый вентиль перед элеватором днем и открывают на ночь - незаконно и ведет к увеличению потребления тепла?
SIM
Кто так делает? smile.gif Экономия тепла на этом мизерная, так как в утренние часы, после открытия крана потребление тепла возрастет многократно, пока не прогреются трубы и воздух в помещениях.
Я даже отказался от ночного режима, 17 ИТП управляется Danfoss ECL 300, мороки так меньше потребление тепла почти тоже самое.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.